回复:smart200模拟量输出的数量最多有多少

高山孤影

  • 帖子

    3535
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-07 13:22:04

14楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-01-07 13:16:05的发言 >13楼

同步控制器早前使用过,是第三方台达的,好像是8路输出型。

首先需要查明同步控制器故障的原因,是什么原因,那一个或多个回路出现问题?这些变频器等电位及PE均连接?频率信号线用的屏蔽电缆是否与变频器输出的动力电缆过近,是否有电磁干扰的可能。


目前用的是上海的同步器,刚刚采购了一台台达的,已经到货了,要贵一些问题比较明确,就是某些输出电压不稳定,现在能做的就是用变压器隔离一下试试。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9118条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。