以下是引用北雪雪纷飞在2019-01-06 20:59:35的发言 >12楼

我这有几个4KW的小电机,功率不大,但是很重要,

每次出现问题都是电流突然大了很多,超额定了,但还不报故障,只是降速,每次都以为是设备导致的负载大。最后发现是三相电流差很大,两相差不多,额定以下,另一相远远大于这两相。。线包出现了问题。


所以我决定买几台输出滤波器试试,正弦波滤波器,周一也具体问问技术支持,

问题是,先要确定这些电机正常运行时,电流没有过载问题,另外,电机与变频器的布线距离是不是很远。还有电机的绝缘等级是F级以上吗?


不确认好这些,加了输出滤波器,未必有效。