问题是,先要确定这些电机正常运行时,电流没有过载问题,另外,电机与变频器的布线距离是不是很远。还有电机的绝缘等级是F级以上吗?
不确认好这些,加了输出滤波器,未必有效。
K版,,电机平时运行的电流4.2A,,很稳定,,
电机是一个减速电机,减速电机是厂家的,尺寸的问题没法配变频电机,电机绝缘是F,也有的是B,、、
距离40米左右,,