恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-07 16:44:21
16楼
哦,如果是这样,电流在正常范围,电缆线不长,绝缘如果有F级,那就不应该有问题的,难道是冷却问题了?没有强迫风冷却?采用的是自冷风扇?
另外,损坏的电机,拆开看过吗?线圈的绝缘烧坏了?还是...?感觉你这个条件,用不着输出电抗器呢。
采用的是自冷风扇,,但是平时都是47HZ左右,而且电机温度也就50度,手可以长时间放着
嗯,,我也考虑一下,没注意是三角型还是星型,可能还有引线的原因吧