回复:smart200模拟量输出的数量最多有多少

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-07 21:15:48

16楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-01-07 16:28:32的发言 >15楼

变压器做隔离会改善一些的,关键是抗电磁干扰要做好,变频器接地及等电位连接也要做好。

以下是引用高山孤影在2019-01-07 13:22:04的发言 >14楼:目前用的是上海的同...

引用14楼详细内容:

目前用的是上海的同步器,刚刚采购了一台台达的,已经到货了,要贵一些问题比较明确,就是某些输出电压不稳定,现在能做的就是用变压器隔离一下试试。

以下是引用WWCWWC在2019-01-07 13:16:05的发言 >13楼:同步控制器早前使用...

引用13楼详细内容:

同步控制器早前使用过,是第三方台达的,好像是8路输出型。

首先需要查明同步控制器故障的原因,是什么原因,那一个或多个回路出现问题?这些变频器等电位及PE均连接?频率信号线用的屏蔽电缆是否与变频器输出的动力电缆过近,是否有电磁干扰的可能。


王工所言甚是,这方面确实需要整改,因为很多线用的都是国产变频器,厂家施工的时候等电位连接根本就没做,国产变频器调制频率很低,本身不易受干扰,可对外界的干扰他们是不在乎的,不止等电位和布线问题,一百多个千瓦的变频器甚至连进线电抗器都没有,也是很让人无语。要是整改,工作量大得吓人,只能一步一步来。