回复:1500系统电源模块

lybin

  • 帖子

    1410
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-08 11:31:15

4楼

S7-1500PLC PM和PS电源的不同

1. 功能不同:

   PS电源为背板总线提供系统电源,该系统电源可为模块电子元件和LED指示灯供电。

   PM电源为CPU/IM、I/O模块、PS电源提供DC24V供电。

2. 电压不同:

   PS电源输入电压有直流24V、48V/60V,注意是直流。或直流120V/230V或交流120V/230V。

   PM电源输入电压只有一种,交流120V/230V,自适应,注意是交流。

3. 输出电压不同:

   PS电源输出电压为直流5V。

   PM电源输出电压为直流24V。

4. 输出连接方式不同:

   PS电源使用U型连接器。

   PM电源使用电源连接端子。

5. 硬件组态不同:

   PS电源可以在硬件组态中组态到CPU前或I/O机架中。

   PM电源在硬件组态中只能组态到CPU或接口模块前。

功能通俗说明:

PM电源跟常用开关电源一样,输出24VDC,样子长得跟S7-1500PLC一样。

PS电源用于增强背板总线电源供电容量,CPU、接口模块后面挂的I/O模块较多时(最多可挂32或64个)所提供的功率不够,就得用PS电源模块来扩容。如不扩容,只能另增新的机架。

1500系统要计算背板总线容量的,CPU、接口模块、PS电源提供背板总线功率容量(相当于供电),而后挂的I/O模块、通讯模块等都是消耗容量(相当于用电),用大于供时,下载硬件时就会报错。

1500系统在硬件组态时在CPU和接口模块属性中的计算。

所以,回答问题如下:

1、每套1500系统不一定需要系统电源如6ES7 505-0KA00-0AB0,要看CPU和接口模块容量和后挂模块多少。

2、负载电流源如6EP1 336-3BA10可以用作PM电源,但与对外输入/输出电流不要混用,为了CPU的稳定运行。