S7-1500或者1200与200、200smart应该不能用S7通讯,要用开放式用户通讯把200、200smart直接看成第三方设备。
我手上有S7-1200,200smart,周未测试一下,说一下结果。
实际项目已经采用了1500跟12组SMART 200做了PUT/GET通讯,数据传输正常。