63楼
如果现在明显好转,但还是偶尔有溜勾,那参数P457还可以再提升,让其等于20.按照北雪说的去做。
我认为,多提升频率设定初始给定的做法是正确的。其他的都用不着动即可,只把初始设定值提高,让变频器在电机悬停状态启动,快速的提升电流保持快速转矩提升。
另外,楼主的应用,V/F控制,负载80%状态下,0速启动。这个工作状态,真难为它了。改成SLVC会好得多了。因为SLVC,在5Hz以上(含5Hz)实现满转矩输出是有数据保证的。V/F在低频下没劲儿,这是通病。
我曾经做过实验,V/F控制想实现额定转矩的驱动,设定频率需要上升到20Hz以上才有可能满载启动转起来。特费劲那种。当然是很久以前做电机对拖试验时,偶然发现的。
当时一个电机矢量控制,另外一个电机V/F控制,我发现矢量控制的电机做转矩控制当负载,V/F控制的当电动,在加载状态,对拖的电机启动不起来。很奇怪。我在想,V/F控制也是恒转矩特性呀,为什么不能在低速下实现恒转矩特性呢?于是提高V/F的设定频率,当提高到20Hz以上,电机转起来了。哇,才明白为什么总是说V/F电机低速特性不理想的说法了。但这只是结论。道理不是很明白。嘻嘻,再后来,试验P1300 = 19,才豁然开朗。问题出在了V/F曲线的线性化的标定。
正因为此,为什么V/F控制的起重应用很容易溜勾,也就应该有所醒悟了。想不溜勾,行,大大方方的把初始频率设定值抬得高高的。或许就闯过去了。当然,这种应用,真不推荐满载运行启动。要留有20%以上的裕量。为了安全。
上述纯系个人观点,仅供参考哈。
此楼问题很典型了。非常好的教科书式问题讨论。在此感谢楼主的贡献呦。
精华帖版主置评:这个观点我服。有理有据。by 老兵