回复:电源故障灯

zhd216

  • 帖子

    3418
  • 精华

    3
  • 被关注

    146

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-01-09 01:10:54

4楼

电池有寿命,建议一年一换

在PS407/PS405电源模块上有电池监测功能开关(BATT INDIC),可以选择监控一块、两块或者不监控电池电量。

如果激活了电池监控功能而电池电量不足,PS407/PS405的BATT1/BATT2指示灯亮,并且CPU的EXTF指示灯亮,CPU诊断中可看到OB81报警(Power Supply Error)。

·         如果新换上的电池仍然报电池错误,可能是由于电池存放期间生成钝化膜。后备电池在电源模块通电的情况下会被去钝化,将锂电池放入S7-400的电源单元清除锂电池的钝化膜。这个过程需要几分钟的时间。当钝化膜被清除且锂电池达到其额定电压时,可以使用FMR按钮来确认电源模块的错误信息。

 