回复:一起因dp插头引起的通讯故障

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9104
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-09 10:57:50

26楼

展开查看
以下是引用虎虎哥仗剑走天涯在2018-11-15 08:31:15的发言 >24楼

我也遇到过DP通讯问题故障,315CPU TP1200 安川DX200机器人柜子,三者使用DP通讯,BF灯一直亮,通讯不上,换插头,换线都试过了,全部都是全新正版西门子,最后把通讯速率降低才搞定,这个通讯我们一直用,原来一直都用1.5M速度,没有问题,

降频使用我曾经也有过类似的经历,也不是说之前是正常的,因为通讯故障有时候从站偶发性,稳定是第一位考虑的问题,工程中真的需要规范安装是重要的。