 上午试了下SLVC,拆了联轴器,做了P115=2,4,5识别,空载没问题,重载20T上升时,速度上不去,给定是14HZ,但只能到6HZ左右,报了一次F011过电流

现在的参数是:

P325=42

P278=120 (之前是80)

P279=100(之前是30)

P235=7(之前是3.8)

P236=7(之前是3.8)

P240=120(之前是221)

P283=0.4(之前是0.4)

P284=6(之疥是6.4)

P492=100

P498=100

看曲线是ISQ电流上不去,只到了80%