以下是引用zhangli0在2018-12-12 20:28:06的发言 >6楼

他的数据应该是自己编程生成的,应该用mod 100,然后判断mod后的值是否为0如果为0则说明是整百的然后用上升沿。

L MD100

L 100

MOD

T MD200

L 0

=I

FP M0.0

=M0.1//为100的边沿信号,只有一个周期为1,用它控制其他程序。


大哥我实验了,我用一个时间触发器循环计时(设定30S,转换为整数就是30000),读取时间继电器当前值CV,然后用MOD指令,CV/300,理论来讲当余数为0时触发一个上升沿,然后我用一个计数器,当时间继电器循环一个周期,计数器应该是100,可是实际运行监控一个周期计数器达不到100,大概只有80多个(每次循环得到计数不一样),应该是漏掉了,是不是和扫描时间有关系?程序没有扫描到上升沿信号?经检测整个程序的扫描周期只有2MS。。