回复:DRIVE-QLiC通讯线的拆解内部细节分享

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-10 19:28:30

3楼

“普通网线”?“普通网线”也有好几种呢。

Drive-CLiQ能不能用“普通网线”呢?

有一部分 Drive-CLiQ接头是可以使用 用于千兆以太网的六类纯铜网线的。因为Drive_CLiQ本身是千兆的。

这部分接头就是不带电源的Drive-CLiQ线路。

使用“普通”千兆网线代替的要点就是,线缆必须相对模块固定。因为它是单股铜,震动场合,几年时间后会断。

至于,屏蔽层,其实那种铜网屏蔽层对于电磁场,我觉得用处不是很大。因为,这个铜网不能阻断变化的磁场。而高频交流大电流正是强烈干扰磁场的发源地。理论上,这屏蔽铜网,用于连接两边做等电势,以至通讯两边有合适的信号参考点。但此举,在强干扰下,恰恰容易导致共模电压的干扰。导致还得另外使用大截面PE连接,保证等电位。

我认为,选用网线最重要的两点,材料和结构才决定网线的电气参数;双绞得很密,抗干扰就很好。


当今,手机从4G迈向5G;网络从百兆迈向千兆,供电从单独供电迈向POE。(现在千兆以太网网线供电POE价格很便宜。)

所以,像USS/ModBus使用双绞网线同时传输485+直流DC24V供电CU是很容易实现的。

(我试过了)



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?