Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21648
  • 精华

    409
  • 被关注

    1518

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-10 23:08:28

4楼

1 profidrive驱动器上的编码器:

       指驱动器通过DP/PN总线连接至CPU控制器,编码器是指驱动系统的编码器,可以是电机编码器也可能是外置编码器,控制器是通过与驱动器的总线通讯来读取编码器的信息的。(间接获取)

2工艺模块上编码器:

       指控制器通过扩展专用的工艺模块比如高速计数模块,编码器输入模块来读取编码器的信息,这里的编码器未与驱动有任何的关系。(直接获取)

3 profidrive编码器:

       指控制器直接与带DP/PN总线通讯接口支持PROFIDRIVE的编码器进行通讯,获取编码器的信息,这里的编码器也未与驱动有任何的关系。(更直接获取)