直接上图把。

本地CPU通过Get的方式读取远程CPU的心跳信号V303.1,放入本地的V2107.1中。远程CPU产生200ms ON然后200ms OFF这样一个持续变化的信号,本地CPU判断V2107.1这个信号在1.5S内是否有ON/OFF的变化,在1.5S内有变化,通讯正常,M19.3为ON状态;超过1.5S不变化,通讯异常,M19.3为OFF状态,通过M19.3的状态判断通讯是否正常。