首先你要明白的是:变频器的输入端可接受三相380V-480V的电源,而变频器的输出端是0-电机额定电压。

所以用于415V项目中,用G120完全没有问题。而且电机完全可以用国内规格也就是380V的电机。

     相反,你需要考虑的是在415V电压,不用变频器驱动的电机(即直接开关接触器控制的),必须要用415V额定电压的电机。