回复:关于Modbus-RTU轮询通讯的一些看法

lf184452

  • 帖子

    449
  • 精华

    6
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-01-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-11 15:13:48

11楼

展开查看
以下是引用haoge424在2019-01-11 11:58:27的发言 >10楼

最近做一个运动控制的项目,需要周期性走通讯读取报警代码,还需要通过按钮状态来不定期的发送运动控制的指令,而西门子的msg程序,一次只能一个运行,需利用MSG程序的完成位激活下一个MSG程序,而周期性与非周期性的通讯MSG程序交叉在一起该如何实现?

周期和非周期先一遍轮训写下来,非周期前面加请求标志,需要通讯的时候操作请求标志即可,另外SMART不支持流程图,可以网络段前面加步号的形式来实现依次执行和跳转。

 

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9025条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。