这是对温度的标定。它只对所有使用百分比的通讯参数才有作用(受到影响)。比如:通讯传送的字。

要注意:此参数默认标定是100度=100%-hex4000;但是可以表示最大 199.9度=hex 7FFF.

所以,通常用不着去修改。


参数的位置,肯定是在每一个电机Drive中呀。