以下是引用张仁海在2019-01-12 09:41:50的发言 >3楼:这个参数确实用在了pzd通讯中,和scout在线显示的温度一致,伺服驱动参数p604是130,p605是145,都是报警阈值,p2006是100,是不是意味着最大值是100,根本不可能报警的,是不是这样理解呢?

我不是说了么,100度=100%=hex4000只是个标定。

一个字(INT)可以表示的范围是 -200% - 200%。

你表示的温度超过200度,再改。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?