恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-12 09:56:27
100楼
vf控制都起得来,slvc控制不应该啊
知道什么道理嘛?我的理解,因为V/F控制没有转矩限制,只有截止电流限制和功率限制。所以,只要是P128输入正确,电机发力就没问题的。SLVC就不是了,他有转矩限制,有功率限制,最后才是电流截止限制。转矩限制在前,所以你没办法不通过转矩限制,直接跨越到电流截止限制的。
在这里,SLVC的转矩限制与谁有关呢?参数P492;P499;P354;以及电机的额定电流参数P113。
请填写推广理由:
分享
只看