是的。20xx的参数是与通讯相关的。
通讯传送的过程数据(控制、状态)是一个字;其中模拟量值就是用标定的方法;
这个字是个有符号的整数(int)范围 -32768 - +32767;用16384=hex4000=100%;范围就是 -200% - +200%;其精度达到十万分之六;一般控制完全满足。
通常,监控(集总显示项目越多)操作者并不需要看实际值,它仅仅需要看柱状图、指示灯颜色。因此,在控制监视侧,并不需要再变换为实际值。只是按标定分别显示 绿色正常(<21299=130度)、橙色报警(21300< 130度 - 145度<23756)、红色故障(>23756 145度)。
这种处理方法,最大的好处就是,控制器的同一程序可以适应不同功率的驱动。1kw的驱动和100kW的驱动监控界面都一样。