回复:【求助】6SE70变频器控制起升出现溜钩

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    87

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-01-12 20:43:22

105楼

展开查看
以下是引用老兵在2019-01-12 20:28:57的发言 >104楼

p=1.732*U*I*COSa啊,那最后一项就是功率因数

以下是引用YiMoon在2019-01-12 19:07:45的发言 >103楼:谢谢兵版,手册有的...

引用103楼详细内容:

谢谢兵版,手册有的,之前也是按照这个步骤做的优化

电机参数是老的参数,当时也是犹豫,但还是默认了原参数做的优化

那这个功率因数怎么确认呢?安经验来0.85?


以下是引用老兵在2019-01-12 16:35:28的发言 >102楼:页面提取自-VC34...

引用102楼详细内容:

页面提取自-VC34_Compendium_C1.pdf

你是按这个流程做的优化么?

还有,电机铭牌中,我并没有看到功率因数那个参数,你是怎么确实是0.78的? 

按照公式计算的话,功率因数为0.75

之前一直以为是一定要按铭牌来输入的,原来用计算得出的数据也能输入啊

还有,之前在做P115=1时,P114=0(标准);

后来在P114=6(重载),也没多大效果;

在做P115=3时,P536=50,是不是要加大点?

Keep calm and carry on!!!