各位同行,现场使用一S7-400CPU,型号为6ES7413-5HS06-0AB0,使用过程中突然所有在CPU上的指示灯全部出现闪烁,切断电源重新启动故障依旧,最后将CPU从背板上拆下来检查也是正常,当再次将CPU安装到位后重新启动后CPU工作正常,请问大家这是什么原因导致的,为什么会出现这种故障?谢谢

提问者:元元1979


表明CPU处于状态检测,造成该现象的原因有很多,最大的可能是CPU模块松动,或者背板总线受严重的干扰。MMC卡轻易不易损坏,而且重装后就正常,可以排除这个可能。

还有12人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我 的 PLC400 也是 全部灯 闪烁 断电
过会 送电 就好了
过 会 又 全闪烁。 拆下 来 放置 一天 又 安上 好了
用 一天 又 不行啦
不知道是 什么 原因