指示灯全部闪烁:

  通常为电源供电质量,较强干扰,MMC卡故障,CPU故障。按如下顺序逐条排除: 

1、有无DP通信电缆,拆掉重新上电; 

2、更换供电模块,放到实验室环境(非工厂环境)测试; 

3、更换MMC卡测试;

4、如程序丢失,联系程序编写人员索要原程序或设备供货商。 

5、更换CPU