回复:PLC停机,报远程IO错误

hhyx9

  • 帖子

    842
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-14 08:11:39

11楼

展开查看
以下是引用zunzhi在2019-01-13 19:15:08的发言 >7楼

建议楼主把注意力转移到常用原件上,如按钮,指示灯等。

以前我的单位有台森精机按钮不灵,更换后过了一段时间出现很多错误报警,如模块报警,安全门报警等,不定时报警停机导致撞刀或乱库,而且故障没有规律性,一天几次或几天一次,检查不出任何原因,后来找厂家售后更换模块后也是不行,最后实在没有办法了,售后突然发现按钮是新的,上面还有水渍,于是又找了个按钮更换试试,然后开机后一切正常,故障排除!

最后分析就是按钮有短路现象,将模块电路电压瞬间拉低,导致模块等奇怪报警!一个按钮,常开触点竟然会短路,我一直无法理解,至今仍是个谜,但故障确实排除了!

以上希望能给楼主一些启发!

谢谢回复,之前我们也对所有接入PLC的外部IO测量了一下,没有发现有明显的异常,之前拍摄视频也是想看看有没有外部短路或对地,此时PLC的IO指示灯应该会暗淡一下,结果也没什么异常,之前讨论的时候甚至想给实在查不出来就给每个IO加装玻璃管熔断器