以下是引用庸雅在2019-01-13 22:26:09的发言 >8楼

原程序内没有OB86也可以下载啊!由于通信故障导致的某一个或多个站点掉站。此类错误均会导致CPU停机。可以通过下载OB82,OB85,OB86,OB121,OB122来避免故障停机

谢谢回复,说实话不敢下载,怕加工时丢站了,此时虽然PLC不停机,但是外部信号丢失,可能引起安全事故,话说个人理解OB86只有在设备安装调试阶段才使用,正常生产当中程序内不应该下载此组织块吧,哪位使用过的请指教