回复:深入浅出s7-200配套例子tip036b中为什么要乘10呢?请各位高手指点!

betty

  • 帖子

    277
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2003-12-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-08-03 17:11:04

0楼

问题1、如何确定输入的量程0-5v还是0-10v?
根据模拟量输入模块上的拨码开关,来设定输入信号

2、为什么要乘以10而不是除10,假如乘以10的话在s7200模拟软件上根本就得不到一个小数点的变化,而不乘以10,就正常。
如果你是在td200上设定温度,那就乘以10,在让PLC进行运算,如果是显示温度,就把PLC中的数据除以10