回复:PLC停机,报远程IO错误

hhyx9

  • 帖子

    857
  • 精华

    20
  • 被关注

    42

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-14 12:34:43

18楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2019-01-14 08:40:11的发言 >15楼

楼主不要怕,下载空的这些OB块,没有问题的。有时候是编程有点小瑕疵导致,不影响设备运行的,下载这些块CPU不停机的。

以下是引用hhyx9在2019-01-14 08:15:58的发言 >12楼:谢谢回复,说实话不...

引用12楼详细内容:

谢谢回复,说实话不敢下载,怕加工时丢站了,此时虽然PLC不停机,但是外部信号丢失,可能引起安全事故,话说个人理解OB86只有在设备安装调试阶段才使用,正常生产当中程序内不应该下载此组织块吧,哪位使用过的请指教

以下是引用庸雅在2019-01-13 22:26:09的发言 >8楼:原程序内没有OB86...

引用8楼详细内容:

原程序内没有OB86也可以下载啊!由于通信故障导致的某一个或多个站点掉站。此类错误均会导致CPU停机。可以通过下载OB82,OB85,OB86,OB121,OB122来避免故障停机

谢谢回复,有机会试试

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25545条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。