楼主不要怕,下载空的这些OB块,没有问题的。有时候是编程有点小瑕疵导致,不影响设备运行的,下载这些块CPU不停机的。
引用12楼详细内容:
谢谢回复,说实话不敢下载,怕加工时丢站了,此时虽然PLC不停机,但是外部信号丢失,可能引起安全事故,话说个人理解OB86只有在设备安装调试阶段才使用,正常生产当中程序内不应该下载此组织块吧,哪位使用过的请指教
引用8楼详细内容:
原程序内没有OB86也可以下载啊!由于通信故障导致的某一个或多个站点掉站。此类错误均会导致CPU停机。可以通过下载OB82,OB85,OB86,OB121,OB122来避免故障停机