回复:PLC停机,报远程IO错误

hhyx9

  • 帖子

    842
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-14 12:40:12

19楼

展开查看
以下是引用翔宇_王在2019-01-14 08:28:05的发言 >14楼

 这个 IO站点丢失的确头疼,我们处理过5台,也是跟你处理方式差不多,但是需要耐心。如果一直存在比较好查,怕就怕断电重启又没有问题。特别是床头箱上的电柜考虑下振动因素。

1、站点模块与底板没有将螺丝紧固(重新紧固后至目前没有出现过)。

2、模块IO点短路,输入点短路(一个防撞开关,重新处理并打胶处理)。

3、DP头子,DP线缆(更换DP线缆,使用多股的线缆)。

4、通讯模块坏、输入输出模块坏(更换模块)。

5、模块之间联接处压紧。

谢谢回复,您说的这些范围我们基本都尝试过,就像您说的,干脆变成硬故障了也好,现在有时一周不出来,有时一天出来个近10次,总是断不了根,一根刺卡在喉咙口,难受!