恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-14 14:40:37
1楼
一般不需要走PID模式。
几个可能需要 的步骤:
1)读取光栅尺的数据,并把它转换为实际工程距离值。
2)定义目标接近的值,如500mm是定位值,那么,在450mm处设置一个减速控制点,当油缸移动到该值时运行低速,返回控制的含义也是一样的,减速接近定位目标时的减速位。
3)根据要求(进、退)编辑正、负输出,如果模块不支持正、负输出,那么,也可以通过外部继电器转换为正、负输出电压值。
推荐帖推荐理由:一丝不苟,思路清晰,对求助者 应该有帮助,点赞(推荐人:HUANGZE75)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主