回复:手头接一个液压比例阀加光栅尺的运动控制项目,求助大家给个思路,实在不知道咋搞,目前有如下疑问?

haoge424

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    122
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2017-05-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-14 14:59:49

2楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-01-14 14:40:37的发言 >1楼

一般不需要走PID模式。

几个可能需要 的步骤:

1)读取光栅尺的数据,并把它转换为实际工程距离值。

2)定义目标接近的值,如500mm是定位值,那么,在450mm处设置一个减速控制点,当油缸移动到该值时运行低速,返回控制的含义也是一样的,减速接近定位目标时的减速位。

3)根据要求(进、退)编辑正、负输出,如果模块不支持正、负输出,那么,也可以通过外部继电器转换为正、负输出电压值。

大神好,还有几个问题不是很明白

1,光栅尺的值,是AB正交信号,可以用高速计数器读取,他自带零点及限位,是否可以用来作为外部复位的信号,及零点处将计数器值清零?

2.不使用PID意思是,在高速计数器达到要求后,马上停止?

3。以上两种是否都存在很大的误差,会过冲?