回复:【求助】6SE70变频器控制起升出现溜钩

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1229
  • 精华

    36
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-01-15 19:48:55

123楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2019-01-15 11:26:33的发言 >122楼

V/F可以了,提升最低频率就可以了,,


我觉得楼主V/F你做一个总结把,,得失都讲讲,,

以下是引用YiMoon在2019-01-13 19:34:23的发言 >113楼:这两天周末,得到周...

引用113楼详细内容:

这两天周末,得到周一再去测试,这两天VF模式一直用着。

现在VF控制运行没问题了,改为SLVC就是不行,准备明天去按照版主们的方法再试一下

以下是引用北雪雪纷飞在2019-01-13 15:29:30的发言 >110楼:110啦,这得申请一...

引用110楼详细内容:

110啦,这得申请一下。。每个发言的坛主给个红包才行。。


越来越扑朔迷离了啊,做了这么多的工作,成效不大,

另一台没问题吗?那就将没有问题的装置拆过来,看一下到底是参数的问题啊还是电机或者电缆的问题。

V/F控制 在调试时比较简单,只要电机参数正确,做下静态识别就可以了,把起升电压提高点,但不能提太高,电机会有异响。

SLVC主要是模型的建立,如果模型不对,调试起来很麻烦

但从调试的结果来看,我觉得还是没有V/F的控制效果好(从曲线上来看),但是,毕竟F/V的初始起升力矩放在那里,这是它的短板。就像kdrjl版主分享的案例,到20HZ才有劲,我这正常一速才15HZ,那岂不是一直在溜钩的边缘盘旋,这也是我要改SLVC的原因。

Keep calm and carry on!!!

精华帖版主置评:有一个自己的体会和比较这很好。不过,理论上应该是SLVC胜于V/F的。这一点毋庸置疑。只不过需要有一个调试经验的积累。仅此而已。-kdrjl