既然气压表能输出模拟信号4-20毫安,那就用plc直接读取气压表的模拟信号就行了,1200系列的plc都自带2路模拟信号输入。自己根据实际的物理量程和数值的大小进行转换,这个plc完全可以处理。模拟量可以实时读取,如果你的要求是秒级别的完全没问题,如果要求读取的频率很高的话就要考虑自带的模拟量输入是否可以满足实时性的要求了,这个还要看你的物理量气压变化的速率的快慢。直接读取相应的地址就可以,一般是IW xx,可以看看系统手册。