回复:工业设备中是三相四线制 控制电路要用220v的电 为什要用变压器 而不可以直接一根接零一根接火

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-16 09:01:35

23楼

展开查看
以下是引用曲曲在2019-01-16 08:45:00的发言 >22楼

看的这么仔细,如果楼主问的是控制变压器的问题,那是我理解错了。

补充隔离变压器作用


1、方便获取合适的电压;次级严禁接地。
2、防干扰。

控制变压器一般多用在车床上,吊车、水上电气控制设备。主要是安全照明灯,控制接触器,按钮,一般控制部分采用127V低压,照明采用36V安全电压

如果使用隔离变压器做控制电,就会安全些,因为初级和次级是通过磁场交换能量,初,次级之间没有电的联系;而是通过电磁感应产生的电压,次级的两线都不接地,次级任一线与大地之间没有电位差,所以人体接触任一线不会触电。但是如果人体同时接触次级两端,仍然有触电的危险。

以下是引用HUANGZE75在2019-01-15 14:54:06的发言 >16楼:说的很全面啊,此外...

引用16楼详细内容:

说的很全面啊,此外可以防止接线错误,就是零线火线了,当然这种概率很低,造成PLC电源模块立马完蛋。我曾经碰到这种情况。

以下是引用sangshunyang在2019-01-15 10:44:01的发言 >11楼:用隔离变压器做控制...

引用11楼详细内容:

用隔离变压器做控制电源,我认为有三方面的好处

1,安全隔离,

2,放在零线断电,电压上升烧毁用电器

3,干扰隔离

次级接不接地看实际情况吧。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4272条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。