回复:西门子200 smart PLC几个“绝端”状态下的测试(续1)

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9124
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-16 13:08:45

4楼

展开查看
以下是引用lf184452在2019-01-16 12:31:17的发言 >

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1537145&b_id=64&b_sid=0&s_id=0&num=4#anch

我觉得你的实验思路有点问题,就是不管滤波延时设多长,只要这个信号能进来,对于PLC来说都是在输入有效后才进行计时的,所以你无论如何修改滤波参数也不会影响结果,除非这个信号直接被滤波进不来了。

看了你的帖子,说明立即读是经过滤波的。

可能我的验证时间最小是1mS单位的时间间隔定时器捕捉,相对测试精度没有你用pto捕捉脉冲信号来的全面,感谢。