回复:S7-300 通过MODBUS转换模块跟显示仪表通讯

kenshinguo

  • 帖子

    719
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-16 15:54:24

2楼

modbus通讯有个有意思的地方,当你读取40001地址的数据时,报文里面地址是00 00,而40002的地址在报文里面是00 01。你的仪表数据是在40001和40002里面,照理来说应该读取PIW456和458呀。你用的这款DP/modbus网关设备,地址是从0开始还是从1开始需要查下手册。最直接的测试方法就是用电脑替代仪表,收一下PLC发过来的串口数据,看看是否跟仪表的示例数据一致。