回复:请教大家关于SCR指令使用中的若干问题

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15522
  • 精华

    101
  • 被关注

    962

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-16 17:38:50

5楼

展开查看
以下是引用haoge424在2019-01-16 16:56:34的发言 >2楼

这是帮助文件里面的例程,后面不牵扯s0.3的。。这个例程为啥要写上这个,我还以为有啥用呢?要是不跳转下一步不是直接SCRE结束即可。

季侠,我第二个问题是太弱了吗?哈哈

以下是引用芳季在2019-01-16 16:22:17的发言 >1楼:scrt一旦执行,会把...

引用1楼详细内容:

scrt一旦执行,会把自己off的。这是和置位复位的重大区别。

上面例子没涉及到0.3有否在用,反正本段能转off便可。如果换成复位指令也可以,就是不再向下传了,没有下一步了。

会三菱的MC和MCR吗?

会OMRON的IL和ILC吗?

类似的西门子的SCR和SCRE。

表示一个区域的开始和区域的结束。

而scrt是指去向。没有要去的地方就一直留在这里啦。