恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-16 18:31:43
16楼
kdrjl,您好!
SCOUT因为通信不上,读不到故障代码,通过AOP进行关电LOAD参数后故障也没有了,关G150的电源虽然能通信上有故障是电源故障,送G150的电源又不能通信了。关总电AOP自动LOAD参数之后就好了,历史记录也没了,似乎是参数出了问题。
对于故障的解决结果,其实没有什么精彩可言,要讲精彩,应该是能够先判断问题是什么?为什么?然后再去逻辑性的分析该做什么,最后看结果。一个精彩的故障处理,不是结果,而是过程。因为它更具有分享的普遍意义。
西门子传动和自动化控制,不是很讲究“黑匣子”故障记忆功能吗?看看有否与故障发生相关的信息呢?否则,无头案即便是处理了,也是一头雾水。为什么会这样?...
请填写推广理由:
分享
只看
楼主