这是一个动力测试实验台的辅助装置。单位的电网不够用。但动力测试试验台是需要发电的,回馈能量很大。这个电阻群可以100%的吸收200kW左右的发电能量,连续工作。
其实如果单位的电网容量够用,完全可以反馈到自己的电网上,让周围的用电设备再利用。可惜了。
是的,我们也做过不少这种动能试验的案例,也是用的这种电阻箱,看来咱们的想法都是一样的,波纹电阻装柜后很漂亮,也稳定,一般客户节省成本就用这套方案斩波放电的方案,如果不计成本,就用逆变回馈来做。
前几个月给石家庄做的一台,客户嫌达不到放电电压,还赖着不给钱,去了一趟,一看电阻柜在厂房外边,斩波柜在厂房二层,距离电阻柜足足30米左右,斩波频率为2k,压降都在线上了,可不是上不去电压嘛,让客户把电阻柜挪到车间一层,正对斩波柜的下方,电压上去了,客户没话说了。
精华帖版主置评:哦?问题解决很漂亮。分子准确。好共享。-kdrjl