回复:G150变频器的故障诊断过程。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36677
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-17 11:32:45

22楼

展开查看
以下是引用渔明鱼工在2019-01-17 11:17:11的发言 >

机器是突然不好的,不存在CF卡软件更新的故障,问400估计也让我关电试。

我觉得我们的不同就在于,出问题以后,你特别喜欢直奔怎么处理?而我喜欢先看是什么?然后要问为什么?其实在参数手册文档故障表里,怎么处理已经告诉你了。但为什么会出现“内部软件错误”呢?这是为了了解设备本身是否存在隐性故障。


就好比一个人身体有病了,到医院去看病,止疼药、万金油之类的,缓解病情,但治标不治本。设备故障亦如此,出了故障,复位,重启,能继续运行。但不等于设备的隐性故障就没了。或许还会爆发,或许会越来越严重,因为真正的问题并没有发现和解决呢。


什么叫认真?认真,就是凡事都要问一个为什么?要明白。这个真不较行吗?


个见,仅供参考。