回复:G150变频器的故障诊断过程。

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13836
  • 精华

    61
  • 被关注

    2189

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-17 15:22:03

26楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2019-01-17 14:23:46的发言 >24楼

你那个网线头是西门子原装的还是自己做的,,

自己做的网线头比西门子原装的小一号,没有屏蔽层可能导致接触不良。以前木业那边就是这样,故障也不频繁,,说不定几天来一次。

以下是引用RENHQ在2019-01-15 12:53:35的发言 >9楼:前端时间有个S120伺...

引用9楼详细内容:

前端时间有个S120伺服用报的Drivelink什么的通讯之类的故障,复位不了,现场网线插口检查没问题,因为以前没接触过SIMIOTION,不知道怎么做,没有入手点,断电试试吧,然后断电重新上电就正常了,现在也不知道为啥.....


西门子原装的,伺服的编码器线也是原装的没有自己做的

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6