在西门子PLC 的BR位处理的问题中: A(..... SET SAVE CLR A BR) 这样的程序什么时候BR位为
725
1
2019-01-17 16:20:51
BR位的处理是使用语句表编辑程序当中很重要的方式,如果顺序执行的是 SET SAVE CLR A BR 这样的语句,则BR位永远为1,因为SET是不管以上任何条件将RLO置为1的,CAVE将当前的RLO保存到BR,CLR清除的只是RLO位,A BR是判断BR位是否是1,所以,如果这段程序被执行,BR位置就永远为1了,只有通过跳转或者之前的程序判断,不执行SET指令的时候,BR位才可能是0.