回复:LOGO!的模拟量和温度传感器量程转换问题

未曾工作室

  • 帖子

    636
  • 精华

    7
  • 被关注

    52

论坛等级:至圣

注册时间:2013-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-18 09:29:34

1楼

用模拟量放大器,块里面设置0~10V,最小值-10最大值110就可以,然后再价格文本显示器块,把模拟放大器的放大值设置到文本显示器里,就可以.

菜腿骑菜车买菜
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

LOGO!

共有2404条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。