这是一个比较奇怪的问题,大家可以参考我的问题ID: 210017。
简单的说一下,1215C通过USS_协议和4个V20通讯,调好ok,正常运转1个月左右,突然出现:其中一个变频器的运转状态、输出速度无法显示(我是通过USS_DRV指令的输出端直接读取的),但是启停信号、频率给定是正常的,这说明通讯应该是正常的,那为什么变频器的输出信号采集不到呢?后来检查程序,确实没有显示,总之经过一番排查,包括变频器参数恢复、再设定,变更程序、交换控制等等试错手段都试了,没有效果,也问了西门子客服,给出的回答也是比较通用的解释,后来有排查电磁干扰方面的原因,无效;
给发大家说一下最终是如何解决的:
将出现问题的变频器的通讯线拆掉和没有出现问题的变频器的通讯线互换,启动电机运转,这时候所有的电机就能正常运转和读取数据了,
请问大家遇到过类似的问题吗?还希望西门子官方技术给出一个比较清晰的技术解释,在何种情况先会出现这种问题?到底是什么原因让电机又好了呢?
我目前用的编程软件:tiav15,操作系统:win10.
问题是解决了,期待清晰解答