回复:4芯改3芯,会造成阀门或者AO模块损坏么?

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-01-18 10:36:11

14楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2019-01-17 12:02:57的发言 >

这根线必须短接的,否则变压器的公共点跟直流电源的公共点电压不一致,所有共模电流都流过模块内部,然后等着烧模块吧.

短接这根线,就是保证两种电源等电位,这非常重要.

至于用3芯屏蔽线而不用4芯,省钱又能保证控制要求,足够了.

还有,那个执行器内部是半波整流滤波,公共线是可以这样接的.你说会在线路上叠加一个共模电压导致M和Go的电压不一致引起水阀开度不正确?不存在的,内部是同一个节点.至于你说的在线路上产生压降?莫非你用的线经都是最小的?按常规0.75的线,就算100米,执行器这种小电流设备在线路上产生的压降都不足1%(0.3V),相对于执行器的3%精度来说,压根可以不用考虑好吗.



曾经测量过模拟量模块EM235(用于200的)的输出点的M0端子与模块供电的M端子是直通的,如果忽略外部线路的阻抗楼主9楼的说法是不是要重新考虑?我认为分析回路和意识到现实中的导线与图纸上那根导线是有区别的这两点最重要,等电位连接也是如此。等电位连接并非拉根线把两个点连接起来这两个点就等电位了。