以下是引用201610232J0XFT在2019-01-18 09:54:23的发言 >






20度对应的量程181,已经超过110

看错了!你是传感器反馈是0~5V,我看成0~10V了,所以你模拟放大器要设置为0~10V,最大值210最小值-10,这样就会差不多了,显示的和实际还会有差别,应为你这个传感器是0.6V~5V的.