 方法总是有。

  1. 如果采用向导生成的PID,可以使用你所说的使能端加入BOOL量调用向导生成的PID子程序, 当需要其余步骤时零输出的情况下,可以使用这个BOOL=OFF停止运行这个子程序。但这样会造成PID的输出固定在BOOL=OFF时刻前的PID输出数值,所以应该在PID的输出的后面加一个网络使用这个BOOL=ON进行输出写0.

  2. 如果是自编的PID, 当需要其余步骤时零输出的情况下,可以使用这个BOOL改写PID参数(P=0.0 I=很大 D=0.0),甚至只要在PID的输出的后面加一个网络使用这个BOOL=ON进行输出写0。