恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-18 22:24:43
14楼
楼主表达的意思是故障的原因是“维修电机后”引起的?
电机损坏是绕组损坏,还是轴承损坏?绕组重绕后,品质因数改变了,变频器需要做一次电机参数自动识别。如果的确如楼主所描述,故障只与更换电机有关,那这个问题很好解决,重新做一次电机参数识别就可以了。
怕只怕电机损坏是结果,而不是原因。变频器面板给定能稳定运行,已经可以排除故障原因在变频器之后了。在硬件配置中找到变频器的速度给定值地址,这个pqw无法直接监控,看看程序中是如何给塔赋值的,试试触摸屏手动给定固定速度,监控一下速度值是否稳定。