以下是引用lf184452在2019-01-19 10:28:40的发言 >

你对源式输出理解有误,源式输出,为1是对电源+导通,为0是对电源+关断,漏式输出,为1是对电源-导通,为0是对电源-关断。


你说的那种情况是源漏式输出,即推挽式输出,为1是对电源+导通,对电源-关断,为0是对电源+关断,对电源-导通。

我所说的是一套电路中有两个独立的开关电源为各自的电路供电,开关电源1给PLC供电,开关电源2给被PLC控制的电气设备供电,巧合的是200SMART输出部分的公共端L+接的是开关电源1的24伏和开关电源2的0伏,而且被PLC输出点Q0.0控制的电气设备的输入信号是NPN型的,在所涉及的设备上电后,被控制的设备马上就得到了来自PLC输出点Q0.0的启动信号,其实这时候PLC并未有Q点的输出信号,不知道产生这种状况的原因。