恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-19 14:05:05
35楼
我所说的是一套电路中有两个独立的开关电源为各自的电路供电,开关电源1给PLC供电,开关电源2给被PLC控制的电气设备供电,巧合的是200SMART输出部分的公共端L+接的是开关电源1的24伏和开关电源2的0伏,而且被PLC输出点Q0.0控制的电气设备的输入信号是NPN型的,在所涉及的设备上电后,被控制的设备马上就得到了来自PLC输出点Q0.0的启动信号,其实这时候PLC并未有Q点的输出信号,不知道产生这种状况的原因。
电源1和电源2没做等电位吗?如果没有,很明显是L+ M接的不是同一电源,外围电路不稳定,你的低输入端通过MOS关在通过中间电路串流到M,导致信号输入流通,请看串流示意图:(假定你的信号为低输入)
自己也做过很多控制板,像这种信号经过中间电路串流的情况见得多了。
正常情况24v.1和24v.2做了等电位,24V.1就是阻止其串流,
如果24v.1和24v.2不是等电位,或是L没接,都会导致串流,当然前提是0V.2要被接入,不然怎么都不会串流。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主